FX系列三菱PLC三菱PLC錯誤一覽(61-65)
錯誤編號(D806*):0000
錯誤訊息:NO ERROR--無異常錯誤發生
異常內容及原因:無異常發生
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061) :6101
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常內容及原因:RAM錯誤
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061) :6102
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常原因:回路錯誤
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061):6103
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常內容及原因:I/O Bus 錯誤,必須先驅動M8069=ON才有效
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061):6104
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常原因:I/O擴充機座24V異常,必須先驅動M8069=ON才有效
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061):6105
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常原因:看門狗計時器異常
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8062):6201
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:Parity/Frame Error
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6202
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信字句異常
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6203
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信資料總合檢查不一致
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6204
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信字串異常
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6205
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信指令異常
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8063):6301
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:Parity/Frame Error
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6302
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信字句異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6303
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信資料總合檢查不一致
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6304
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信字串異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6305
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信指令異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6306
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:超過監視時間
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063) :6312
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:并列運轉字句異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6313
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:并列運轉總合檢查不一致
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6314
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:并列運轉字串異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8064):6401
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:程式總合檢查不一致
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6402
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:記憶容量設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6403
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:停電保持區域設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6404
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:注解區域設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6405
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:檔桉暫存器區域設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6409
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:其他的設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8065):6501
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:指令與運算元的組合不正確
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6502
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:設定值前并無OUT T,OUT C指令
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6503
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:OUT T,OUT C后無設定值、應用指令的運算元個數不足
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6504
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:P的號碼重覆使用、中斷插入輸入端號碼與高速計數輸入端號碼重覆使用
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6505
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:所指定的元件超過范圍
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6506
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:使用未定義的指令
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6507
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:P號碼錯誤
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6508
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:I號碼錯誤
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6509
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:其他
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6510
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:MC/MCR的N號碼使用不當
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6511
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容中斷插入輸入端號碼與高速計數輸入端號碼重覆使用
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

蜜桃视频在线观看免费网址入口 | 亚洲三区在线观看内射后入 | 亚洲欧美成人一区二区在线电影 | 他掀开裙子把舌头伸进去添视频 | 亚洲av无码成人精品国产 | 91www永久在线精品果冻传媒 | 国产xh98hx在线观看 | 91国内精品线免费播放 | 广东少妇大战黑人34厘米视频 | 国产午夜精品一区二区三区软件 | 欧美一区二区三区激情 | 亚洲av片不卡无码久久 | 成人h动漫精品一区二区无码 | 爆爽久久久一区二区又大又黄又嫩 | 色爱无码av综合区 | 双腿张开被9个黑人调教影片 | 91天天射| 久久久无码精品亚洲日韩按摩 | 精品国产乱码久久久久久一区二区 | 无套内射无矿码免费看黄 | 国产欧美成人不卡视频 | 无码人妻久久一区二区三区不卡 | 国产成a人亚洲精品无码久久网 | 狠狠色婷婷久久综合频道日韩 | www国产成人免费观看视频 | 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口 | 国产看黄网站又黄又爽又色 | 狠狠爱无码一区二区三区 | 粉嫩被粗大进进出出视频 | 国产1区在线观看 | 久久99精品久久久久久秒播 | 丰满人妻在公车被猛烈进入电影 | 国产在线视频一区二区三区 | 亚洲日韩欧美一区二区三区 | 亚洲av不卡一区二区三区 | 美女航空一级毛片在线播放 | 人妻仑乱a级毛片免费看 | 成人做爰视频在线观看视频 | 天天爽夜夜爽人人爽 | 日韩精品无码久久一区二区三 | 青春草在线视频免费观看 |