小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

免费国产黄频在线观看视频 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 婷婷色香合缴缴情av第三区 | 亚洲精品无码不卡在线播放he | 999精品久久久中文字幕蜜桃 | 国产精品丝袜久久久久久不卡 | 91精品国产高清久久久久久 | 午夜不卡无码中文字幕影院 | 免费观看成年人网站 | 国产成人精品综合久久久久 | 成人精品视频一区二区三区尤物 | 色婷婷久久一区二区三区麻豆 | 国产91精品福利在线观看 | 中文字幕无码不卡一区二区三区 | 国产第一页屁屁影院 | 精品无码av一区二区三区 | 欧美人妻久久精品 | 精品+无码+在线观看 | 亚洲 卡通 欧美 制服 中文 | 少妇做爰免费视频网站 | 亚洲女同一区二区 | 免费观看a级毛片 | 久久国产精久久精产国 | 精品久久久久久综合日本 | 毛片免费毛片一级jjj毛片 | 欧美裸体xxxx极品少妇 | 精品一区二区三区免费视频 | 国产精品免费视频网站 | 区二区欧美性插b在线视频网站 | av午夜久久蜜桃传媒软件 | 欧美性受xxxx狂喷水 | 精品亚洲成a人在线观看 | 极品少妇被猛得白浆直流草莓视频 | 99久久精品免费看国产一区二区三区 | 18禁黄污吃奶免费看网站 | 欧美日韩国产一区二区三区不卡 | 影音先锋色小姐 | 香蕉伊蕉伊中文视频在线 | 天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇 | 挺进朋友人妻雪白的身体韩国电影 | 亚洲av色香蕉一区二区三区 |