成人免费AA片在线观看-成人免费a级毛片-成人免费a级毛片无码片2022-成人免费a级毛片无码网站入口-成人免费ā片在线观看-成人免费a视频

一木無名四水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 144 點
下載積分: 5206 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2023-05-11
查看一木無名四水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-04 19:12
開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 23:08
今天剛好在更換 FX2N 換成 FX3U

FX3U (輸入側)
S/S 輸入共同點      24V 內部正電壓    0V內部負電壓
多了一個 S/S接點,其實在跟使用者說你可以使用PNP 或是 NPN來運用

S/S接0V =>輸入共同點是負電壓。X0~Xn接上正電壓
S/S接24V =>輸入共同點是正電壓。X0~Xn接上負電壓

FX2N (輸入側)
沒有S/S輸入共同點,因為它已經被規定好了
所以沒有pnp方式來運用
COM內部負電壓  24+內部正電壓
FX2N的COM,不是指輸入共同點是負電壓,它只是供應負電壓而已
而輸入共同點的電壓是正電壓

提供給你,我今天遇到的

因為我用FX3U系列,而少使用FX2N
一開始我也是誤以為FX2N的COM是輸入共同點,就很開心的給它接上 0V,而X0~X17都給它接上24V
PLC通電之後,輸入信號燈沒有一個是亮的
上網查了一下是我接錯
更換正負電壓之後,正常使用 : )

如有任何錯誤,涵請前輩們用力鞭策指正    謝謝各位

骚片av蜜桃精品一区 | 国产精品久久久久无码av | 精品无码一区二区三区在线 | 大桥未久加勒比女热大陆在线 | 日本一卡二卡不卡视频查询 | 人妻少妇精品无码专区二区 | 国产最新精品精品视频 | 久久久久99精品成人片三人毛片 | 四虎影在永久在线观看 | 无码任你躁久久久久久 | 好爽…又高潮了毛片免费看 | 99久久精品国产一区二区 | 日韩一区二区三区射精 | 免费国精产品自偷自偷免费看 | 久久久久亚洲精品无码网址 | 免费1级a做爰片在线观看 | 国产精品午睡沙发系列 | 女人和拘做受全程看视频 | 四虎永久在线高清国产精品 | 99无码精品二区在线视频 | 亚洲精品一区久久久久久 | 麻豆网神马久久人鬼片 | 91老司机免费精品观看 | 中文无码一区二区三区在线观看 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 国产精品一区二区av麻豆 | 国产成人无码免费看片软件 | 日韩午夜福利无码专区a | 狠狠色婷婷久久综合频道毛片 | 欧美性受xxxx狂喷水 | 免费观看性生交大片3 | 国内一级特黄女人精品毛片 | 国产在线拍揄自揄拍无码 | 亚洲爆乳无码专区 | 亚洲av无码乱码国产精品久久 | 一本一道av无码中文字幕﹣百度 | 精品国产制服丝袜高跟 | 欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大 | 国内精品视频一区二区三区八戒 | 美女黄网站人色视频免费国产 | 人妻中出受孕 中文字幕在线 |