jicjic111
進步
級別: 略有小成
![]() |
單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下 |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
1;第一種設備電纜線4×1.5m㎡,D5斷路器。第二種設備3×2.5m㎡,15A斷路器 2;總電纜可以是25m㎡,但考慮多重因素建議3相主電路35m㎡,其他2相25m㎡。總斷路器150A。 以上僅供參考,如有不妥請見諒,歡迎指正。 樓主留言:真誠感謝! [ 此帖被dmh在2017-06-28 13:42重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|