forcible
級別: 略有小成
![]() |
如圖,三菱PLC交通燈 東西 綠Y1黃Y2紅Y3 南北 綠Y5黃Y6紅Y4 紅燈35S,綠燈30S,閃3S,然后黃燈2S 為什么我用步進梯形圖編的不能朝下一步步的走 我自己也感覺狀態步轉移這里有問題,怎么改?這里一般怎么設定? |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
描述:先是設定開關
圖片: ![]()
描述:2設定時序
圖片: ![]()
描述:3驅動負載
圖片: ![]() 這是圖 |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
我是用T1來做轉移條件的,怕T1不好使,就用T1驅動輸出脈沖m6來做轉移條件,結果下午在機子上試,就是過不去 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
M6在步之外~~~被程序華麗的無視掉了。 ![]() |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
![]() |
是啊,既然是步進程序,那就應該用 SFC 來編寫,程序一看就明白哪里出問題。 如下圖: ![]() |
|
---|---|---|
|