我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題!
g18363393722
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-29 09:45
你的無功補償因數還是有點低,應該在0.95以上才能行,還有一點你的用自動無功補償,它能根據用電負荷自動調節,
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-29 14:27
1樓正解,按你的情況,只需增加和改造部分為自動,相對成本低些,當然全部改造最好
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-29 17:09
功率因數太低,力調費啊
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-29 22:20
是不是過補了?無功電量是算絕對值的,要不你每天抄一下有功電量和無功電量,再計算一下功率因素就知道了。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-30 00:23
引用
引用樓主王猛1981于2013-01-29 08:57發表的 關于無功補償的問題,求助大師指點迷津! :
查功率因數表;300kw功率;從0.70-0.95需要補償多少千乏的容量;用自動補償;在總柜上補償就可以;
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-30 07:20
還是查閱一下無功補償的資料吧  你的功率因數有些低
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-30 15:07
建議你使用手動補償,最好是在0.95以上,你的用電量不大,自動補償效果不是很好的
眾人拾柴火焰高 13791826912------
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-30 19:24
用補償控制器做控制,手動自動都可以。
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-02-09 02:40
我就經常做這無功補償,你這是過補了,也要罰款的
scxclzyzb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 840 個
工控威望: 895 點
下載積分: 31102 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2025-02-11
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-02-09 08:54
注意控制方式,補過了,也是要給罰款的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8250 個
工控威望: 10379 點
下載積分: 21106 分
在線時間: 3040(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-02-11
查看guochunyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-02-09 15:59
無功補償的時候,分為滯后和超前的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

国产性较精品视频免费 | 国产高清av首播原创麻豆 | 国产乱子伦视频一区二区三区 | 国产精品100页 | 亚洲一区二区三区日本久久九 | 国产精品无码一区二区在线 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 熟女少妇丰满一区二区 | 亚洲熟妇色xxxxx亚洲 | 午夜丰满少妇性开放视频 | 国产成人精品福利网站在线观看 | 无码人妻久久一区二区三区免费丨 | 吃奶摸下激烈视频无遮挡 | 成人免费视频在线观看 | 欲求不満の人妻松下纱荣子 | 男女裸交免费无遮挡全过程 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 亚洲五月天综合 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 丰满少妇被猛烈进av毛片 | 午夜不卡久久精品无码免费 | 国内一级一级毛片a免费 | 可以免费观看的一级片 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 极品少妇被猛得白浆直流草莓视频 | 热久久国产欧美一区二区精品 | 久久久久久久人妻无码中文字幕爆 | 桃花影院理论片在线 | 狠狠色综合网站久久久久久久 | 毛片内射久久久一区 | 精品国产一区二区三区免费 | 国产女人在线观看 | 久久精品一区二区三区四区 | 国产又黄又潮娇喘视频 | 人体内射精一区二区三区 | 亚洲欧美日韩久久精品第一区 | 精品免费久久久久久久 | 欧美v国产v亚洲v日韩九九 | 东京热人妻一区二区三区 | 91国内外精品自在线播放 | 久久红综合久久亚洲网色 |