樓主  發表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 08:47
用加減乘除算出來咯
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53198 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-02-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-02 10:11
壓力變送器為線性輸出 :
-1~3bar =  4~20mA  =  0~4000
=>4 bar = 16mA = 4000
=>1 bar = 4mA   = 1000
=>1mA  = 1/4bar=0.25bar
=>1(plc值)= 1/1000 bar

當1bar時
電流輸出  {[1-(-1)]bar*4mA}+4mA
               =8mA+4mA
               =12mA

plc  [1-(-1)]bar*1000
      =2bar*1000
      =2000bar
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lxm6724576) 熱心助人!
    hzcck1125
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2013-10-13
    最后登錄: 2014-07-29
    查看hzcck1125的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-12-02 15:30
    給你個公式  

    假設當前取到的模擬值為2000,-1~3bar =  4~20mA  = 800~4000
    X=2000,XH=4000,XL=800,YH=3,YL=-1
    Y={((2000-800)/(4000-800))}X((3-(-1))+(-1)=0.5par


    D0:當前模擬信號的數字值(800——4000,實時數值)
    D10:當前壓力實時模擬值。
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-12-05 11:53
    模擬量轉換成數字量范圍對應應該是0-1000吧?
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-12-05 12:44
    但是實際機器上運行時在無壓力狀態下4AD檢測模擬量轉換成數字量后是400左右,跟計算有出入,有大神知道這是什么原因嗎?
    成功學習
    我佛慈悲,
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 11278 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-05-28
    最后登錄: 2020-07-29
    查看成功學習的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-12-05 15:04
    學習,學習,謝謝
    mtjbydd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 145 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 428 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2009-04-07
    最后登錄: 2024-07-09
    查看mtjbydd的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-12-10 10:52
    謝謝各位,學習了
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-12-10 11:44
    回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。
    sun.wei111
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 1939 點
    下載積分: 2622 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2012-06-28
    最后登錄: 2017-03-20
    查看sun.wei111的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-12-12 10:33
    學習了                謝謝
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-12-19 21:44
    不好意思,最近沒在,回復8樓,編程中減去400,可行,可以大致反映出實際壓力值,但是我想弄明白的是:實際測量無壓力狀態下壓力變送器電流大小為8mA,跟理論值一樣,那對應數字量應該是250,實際是400,這其中什么原因造成?怎么調整?謝謝
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-12-20 15:32
    自頂~~~~~
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    成人h动漫精品一区二区无码 | 久久毛片免费看一区二区三区 | 午夜免费福利小电影 | 中文字幕无码毛片免费看 | 国产美女精品一区二区三区 | 国产人妻久久精品二区三区特黄 | 亚洲av无码乱码国产麻豆 | 国产区综合另类亚洲欧美 | 男女肉粗暴进来动态图 | 亚洲 欧美 国产 制服 动漫 | 在线观看人成视频免费 | 精品少妇人妻av无码专区 | 国语自产偷拍精品视频偷拍 | 大地资源网更新免费播放视频 | 精产国品一二三产品蜜桃 | 欧美成人精品一区二区综合 | 久久99国产精一区二区三区! | 人妻哺乳奶头奶水 | 亚洲精品久久一区二区三区777 | 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 免费观看成年人网站 | 蜜桃av噜噜一区二区三区 | 四虎国产精品永久在线无码 | 亚洲av无码xxx麻豆艾秋 | 91av成年影院在线播放 | 亚洲熟妇自偷自拍另欧美 | 国产成人+亚洲欧洲 | 国产欧美久久一区二区三区 | 免费 高清 日本1在线观看 | 成人看片在线观看 | 亚洲日韩一区精品射精 | 色综合久久蜜芽国产精品 | 亚洲av色影在线 | 亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月 | 亚洲a∨无码男人的天堂 | 日日摸日日碰人妻无码 | 国产亚洲精品成人aa片新蒲金 | 国产精品成熟老女人视频 | 国产动作大片中文字幕 | 大地资源网在线观看免费官网 |