是這樣的,我現在做一個立式烤箱,伺服跑位置距離由分度盤上面的工件片片撞光電感應器停(由于機械設計原因不能跑設定脈沖),現在問題來了,要是速度快慢會導致位置跑的不一樣,(速度快就會跑過,我是取光電上升信號停),不知道有沒光電開關反應速度快。不受速度影響或有更好的辦法。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54652 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-05-22
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 14:00
設定脈沖跟機械設計無關吧?
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-02 14:10
不能跑設定脈沖啊!只能撞感應器停!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-02 14:16
那就已感應器為原點位置,前面速度隨便跑,后面碰到感應器再發固定脈沖數就可以了吧。

跑的距離只和脈沖數有關。
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-02 14:28
3樓我就是按這種方法!但是你考慮沒有,馬達跑的速度撞感應器的速度快慢,就會導致原點不一致。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-02 14:34
引用
引用第4樓chenbo0725于2015-12-02 14:28發表的  :
3樓我就是按這種方法!但是你考慮沒有,馬達跑的速度撞感應器的速度快慢,就會導致原點不一致。


你的這部分程序可以發上來看下嗎?什么PLC?
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-02 15:05
三菱的2N,程序很簡單啊!就是撞感應器就停下來,就分度盤撞到感應片就停下來!
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 868 點
下載積分: 2051 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-05-09
查看1935807118的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-02 15:13
在現在的光電開關前面再加個光電開關就好了,感應到第一個光電就開始慢速搜索第二個光電的上升沿就停。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-02 15:15
引用
引用第6樓chenbo0725于2015-12-02 15:05發表的  :
三菱的2N,程序很簡單啊!就是撞感應器就停下來,就分度盤撞到感應片就停下來!


回復錯了,又看了你的原帖,你的也是光電式感應器,但還是出現這個問題也是費解。
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-02 15:29
光電有反應時間的弊端啊(頻率),所有這個問題不好解決啊!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-02 15:49
引用
引用第9樓chenbo0725于2015-12-02 15:29發表的  :
光電有反應時間的弊端啊(頻率),所有這個問題不好解決啊!


再多問一句,你的光電開關取上升沿信號是在固定脈沖發出程序的前面還是后面?

放在后面會好些。
wanghua001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 155 點
下載積分: 678 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2010-05-17
最后登錄: 2024-03-30
查看wanghua001的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-02 16:03
跟光電沒有關系,當你不同頻率移動時,碰到光電開關,讓它立馬停下來,電機停下來的慣性是不同的,頻率越高,慣性越大,走的距離會多一點。如果是三菱PLC,可以用找原點命令,讓它剛接觸到光電開關的時候(OFF-ON)減速,離開光電開關的時候(ON-OFF)停止。如果是松下的PLC,可以多加一個近點開關,先碰到近點開關減速,碰到原點開關停止。
學習工控知識
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

日韩电影一区二区三区 | 精品少妇人妻av免费久久洗澡 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇 | 德国女人一级毛片免费 | 国产精品第一国产精品 | 免费高清不卡毛片在线看 | 无码h黄肉3d动漫在线观看 | 久久精品国产网红主播 | 日韩网红少妇无码视频香港 | 漂亮人妻被中出中文字幕久久 | 四川少妇被弄到高潮 | 久久熟妇人妻午夜寂寞影院 | 人妻少妇精品专区性色av | 国产免费色视频 | 麻豆亚洲av成人无码久久精品 | 色天天天综合色天天 | 精品无码中文字幕在线 | 日本人妻丰满熟妇久久久久久 | 国产精品无码mv在线观看 | 欧美精品色婷婷五月综合 | 国产福利一区在线 | 国产色xx群视频射精 | 日本亚洲中文字幕不卡 | 极品粉嫩嫩模大尺度无码 | 另类 欧美 视频二区 | 精品无码国产自产在线观看水浒传 | 九九热在线视频播放 | 日韩精品久久久久久免费 | 亚洲av成人无码一区二区三区在线观看 | 激情综合色五月丁香六月欧美 | 亚洲男女一区二区三区 | 色偷偷一区二区无码视频 | 国产亚洲精品久久久久秋霞 | 91久久久久久久 | 成人免费一区二区三区视频软件 | 欧美亚洲精品suv | 国产激情视频网站 | 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃 | 又爽又黄又无遮挡的视频 | 一二区成人影院电影网 | 91热久久免费频精品黑人99 |