成人免费AA片在线观看-成人免费a级毛片-成人免费a级毛片无码片2022-成人免费a级毛片无码网站入口-成人免费ā片在线观看-成人免费a视频

neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-02-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 12:26
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-02-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-14 16:14
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
3樓  發表于: 2024-01-14 20:12
是的,2根電纜并聯使用,不常用的當然不想采購,使用頻率少對公司經濟也是有一定影響的,對于領導是必然會想到這點的。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 693 點
下載積分: 2323 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-02-07
查看fczxjh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-02-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-15 20:43
圖片:
引用
引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
.......

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-02-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-15 20:52
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 693 點
下載積分: 2323 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-02-07
查看fczxjh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。
cccccy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 264 點
下載積分: 6823 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-02-10
查看cccccy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-16 11:06
學習一下
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-02-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-16 21:36
引用
引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


女局长白白嫩嫩大屁股 | 亚洲成a人无码亚洲成www牛牛 | 亚洲精品午夜一区人人爽 | 免费看av在线网站网址 | 精品福利一区二区三区免费视频 | 天天躁狠狠躁狠狠躁夜夜躁 | 女人喷潮完整视频 | 亚洲午夜福利在线观看 | 成年人看的毛片 | 国产午夜精品一二区理论影院 | 丰满少妇a级毛片 | 久久综合久久鬼色 | 人人妻人人澡人人爽久久av | 中文字幕欧洲有码无码 | 日本50岁丰满熟妇xxxx | 国产亚洲精品久久午夜 | 国产猛男猛女超爽免费视频 | 男人添女人囗交做爰视频 | 97视频在线免费观看 | 国产精品对白交换视频 | 成年人网站免费看 | 亚洲一区二区三区av无码 | 免费高清成人啪啪网站 | 久久国产精品一国产精品 | 九九精品国产亚洲av日韩 | 国产成人性毛片 | 午夜福利电影 | 国产成人无码a区在线观看导航 | 丰满多毛的大隂户毛茸茸 | 日产无人区一线二线三线新版 | a网站在线观看 | 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 国产精品国产三级国产a | 1000部末满18在线观看黄 | 99ri在线视频 | 国产成年无码久久久久下载 | 国产无遮挡又黄又爽高潮 | 免费女人18毛片a级毛片视频 | 国产激情з∠视频一区二区 | 精东天美麻豆果冻传媒mv | 亚洲熟伦熟女新五十路熟妇 |