成人动漫在线观看 I 免费看大片a I 亚洲另类av I 久久精品视频一区 I 秋霞中文字幕 I 不卡视频一区二区 I 性色在线 I 爽妇综合网 I 黄色的一级片 I 美女靠逼app I 色播欧美 I 久色悠悠 I 日本久久黄色 I 非洲黑寡妇性猛交视频 I 亚洲乱码国产乱码精品精大量 I 看特级黄色片 I 一二三区在线播放 I 久久激情婷婷 I 欧美日韩国产成人精品 I 国产三级国产精品国产专区50 I 911视频完整版在线观看 I 色婷婷aⅴ一区二区三区 I 美女视频福利网站 I 操久久久久久 I 揉着我的奶从后面进去视频 I 各种少妇bbw撒尿484613 I 自拍偷拍 网站 I 亚洲人 屁股 鞭打网站

anyfsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 497 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-11-03
查看anyfsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 21天前
各位好

現在的硬件是用
一塊西門的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同時控制2臺臺達變頻器和1只S7-200CN,三個被控設備通訊參數都是8 N 2
觸摸屏組態軟件是WinCC flexible SMART V4 SP1
在建立通訊的時候如果我選停止位為1,那么S7-200CN回傳的數據是可以正常顯示的,另外兩只變頻器回傳的數據在屏幕上就不能正常顯示,如果我設置停止位為2,那么變頻器的數據能夠正常顯示,老200的數據就不能正常顯示。調整三個連接設置的停止位時,只要調整1個,另外的連接也隨著改變。這種情況是什么問題?有沒有解決的辦法?謝謝大家
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 942 個
工控威望: 1109 點
下載積分: 11238 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-11-02
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
引用
引用樓主anyfsky于2025-10-15 20:49發表的 SMART IE V3請教 :
各位好

現在的硬件是用
一塊西門的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同時控制2臺臺達變頻器和1只S7-200CN,三個被控設備通訊參數都是8 N 2
觸摸屏組態軟件是WinCC flexible SMART V4 SP1
.......

一般地址需要設置不一樣吧,參數可以一樣,檢查地址設置
樓主留言:
已經解決了,是被自己經常用的8N1束縛住了。偏偏VFD-M是不支持8 N 1的。
plc
anyfsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 497 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-11-03
查看anyfsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 21天前
已解決,找到了三個設備都支持的8 E 1就都支持了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 有始有終
    wyc6745625
    接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 1422 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2018-03-14
    最后登錄: 2025-10-30
    查看wyc6745625的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 20天前
    還是參數不對,波特率,檢驗位,數據長度,停止位都要一致