成人精品一区二区久久久 I 国产美女永久无遮挡 I 中文字幕+乱码+中文字幕明步 I 国产在视频一区二区三区吞精 I 日韩精品小视频 I 成人性生交大片免费4 I 免费aaa级毛片在线视频 I 一级片毛片 I 大型成人社区 I 国模在线播放 I 欧美大荫蒂毛茸茸视频 I 偷偷色噜狠狠狠狠的777米奇 I www.久久亚洲 I 日日搞夜夜操 I 亚洲成色777777女色窝 I 毛片黄色毛片 I 午夜片在线观看 I 国产一区二区三区中文字幕 I 天天干夜夜骑 I 日韩在线视频一区二区三区 I 久久久无码精品亚洲a片0000 I 写真福利片hd在线播放 I 欧美成人一区二免费视频 I 色噜噜狠狠爱综合视频 I 中文字幕无线码免费人妻 I 国产精品久久久久久久久久不蜜臀 I 欧美综合人人做人人爱 I 1024成人网色www I 国产精品视频一二三区 I 亚洲免费美女视频

mao358784442
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mao358784442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-18 23:41
概述:隨著社會的進步,建筑智能化、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載、短路、施工不文明、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到46%。目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,及時發現電氣火災的隱患,及時報警、提醒有關人員去消除這些隱患,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。
  1 規范規定
  《高規》GB50045-2005第9.5.1規定,高層建筑內火災危險性大、人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統。《高規》第9.5.2,又規定:
  (1)漏電火災報警系統應能探測漏電電流、過電流等信號,發出聲光信號報警,準確報出故障線路的地址,監視故障點的變化。
  (2)儲存各種故障和操作試驗信號,信號儲存時間不應少于12個月。
  (3)切斷漏電線路上的電源并顯示其狀態。
  (4)顯示系統電源狀態。
  從上述要求可以看出:漏電火災報警系統的要求很高,包括的范圍很廣,不僅僅是裝幾個漏電斷路器的問題,而是要設置一個完整的能全面實時監控電氣線路漏電情況的火災報警系統。
  很多同行在不同的刊物上對漏電火災報警系統的具體實施提出了寶貴的意見,筆者在此也提出一些看法,與大家討論。
  2 對設置漏電火災報警系統的意見
  建筑物內的配電線路,大體可分為主干線、分支線、專用線以及照明線,而分支線和照明線分布廣,所處的環境復雜,敷線的方式各不相同,用電設備種類多,有的用電設備還經常移位,電氣接觸點也多,因此,這些線路產生的事故遠比主干線多。有人主張對事故較多的分支線和照明線進行全面監控,即將漏電保護裝置配置到照明箱或動力箱的出線回路(末端線路)上,只要這些線路一發生漏電事故,即可找到問題所在,并及時維護,使事故很快排除,優點頗多。但是建筑物中,不說大型的公共建筑,就是一般的小高層除動力回路外,照明箱就有幾十個,每個照明箱平均出線回路按6個計算,照明回路就有上百個,再算上其它回路的回路數就更多,如果這些回路都裝設漏電保護裝置,則工程量大,一次投資太多。根據國情,還是應該在保證安全的基礎上,簡化漏電報警系統,盡可能節約投資,減輕業主的負擔。
  2.1預防電氣火災需要綜合治理,不能單靠漏電火災報警系統來解決
  預防電氣火災涉及的范圍很廣,產生電氣火災的原因也較多,如選用的電線(電纜)不當或采用了不合格的產品、不合理的路徑以及敷線方式不規范、線纜的保護管材不符合防火要求、線路和電氣設備的保護裝置設置不完善、施工安裝不文明、運行時隨意增加用電設備和用電設備經常移位等,這些都是產生電氣火災隱患的根源。如果這些根源不消除而單純依靠安裝漏電火災報警系統,則不僅使系統越來越復雜,可能也是無濟于事,反而使事故不斷,報警頻繁,工作人員只能忙于維修。因此,要依靠完善的設計、文明的施工、良好的管理等手段來解決,從“源頭”上杜絕電氣火災的發生,將設置漏電防火保護系統與其它措施結合起來,互相協調,這樣漏電防火保護系統就有條件簡化。
  2.2漏電保護裝置的裝設應重點設防和一般監控相結合
  漏電保護的裝設范圍:可按《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98中第3.1.1條,根據其使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度分為特級、一級和二級的規定進行,即在特級和一級保護對象中選擇火災危險性較大、人員密集的場所、特別重要的房間、具有可燃物的庫房等裝設漏電保護裝置,在這些區域或場所,除干線或總配電箱進線處需要裝設漏電保護裝置外,在每個具體的供電回路和照明回路上也要裝設漏電保護裝置,不僅在事故時能發出漏電事故信號,而且平時亦要經常監視線路和設備的正常泄漏電流值的變化,及時發現問題,消除隱患,但并非對具有重點保護對象的建筑物中所有的配電箱或照明箱的出線回路都要裝設漏電保護裝置,因為這些建筑物中也有線路敷設比較規范的場所,其發生接地電弧短路的可能性較小,在這些地方漏電保護即可簡化,只需在總配電箱的總斷路器處或總干線上裝設簡單的具有漏電保護功能的斷路器,不必在每個配電箱的每個回路都裝設復雜的漏電保護裝置。
  總之,將建筑物分類、保護對象分級、供電區域列檔次,分清主次,重點設防(漏電保護裝置裝設到配電箱或照明箱的出線處,平時和事故時都可實時監控)和一般監控(漏電保護裝置僅在總干線或配電箱的主斷路器處裝設,只在事故時報警)相結合,不“一刀切”等作法,在一定程度上簡化了防火漏電保護系統,節約了投資。
  2.3漏電火災報警系統是消防報警的預報警系統,應簡單實用
  (1)《高規》9.5.2條,將漏電保護規定了以上四項功能,筆者認為四項功能過于復雜,管得太寬,如“探測過電流信號,發出聲光信號報警…儲存各種信號和操作試驗信號…等”,這不是漏電報警系統的范圍,而是供配電系統管理的范圍,監控功能重復,不必再去另搞一套;《高規》中還要求針對漏電電流、過電流等,能準確報出故障線路地址,監視故障點的變化,這又將事情復雜化。當前,建筑物的規模愈來愈大,線路和電氣設備愈來愈多,要考慮按照以上標準設置的代價太大,是否值得?
  (2)《規范》又規定,“漏電火災報警系統可獨立設置,也可與火災自動報警系統或BA系統集成”。一個建筑物中,保護系統不應搞得太多,否則過于復雜,不好管理,如沒有特殊需要,應將性質和功能相同或接近的保護系統,盡可能集成為一個系統。漏電火災報警系統側重于火災隱患的先兆預警,告訴有關人員去檢查原因和組織維修,不使事故擴大,是屬于線路和電氣設備發生故障的范疇;而火災自動報警系統,側重于火災已經發生,有煙霧或熱量產生,人員需要緊急疏散和組織撲救,是發生火災的緊急信號,這是兩種不同性質但又相互關聯的信號。
  因此,漏電報警系統是否自成系統或與其它系統(FA系統或BA系統)集成,應視具體工程而定。
  1)一般建筑物:在漏電監測點不太多的情況下,可以與火災自動報警系統相連接。因為在需要裝設漏電保護的區域或場所,一般都設有消防火災自動報警系統,漏電保護裝置的動作信號和檢測到的漏電電流(經過變送器),可以在就近很方便地接入消防輸入模塊,傳送到消防控制室(經常有人值班),這樣就可充分利用消防系統中的設備資源和人力資源,也便于集中統一管理,節省大量投資。但這兩種信號的顯示應有明顯的區別。
  2)大型建筑物:在漏電監測點比較多的情況下,需要設置獨立的漏電監測報警系統作為電氣設備監控系統中的一個子系統,進行BAS管理,不宜與火災自動報警系統相連,避免火災自動報警系統受到過多的干擾。
  3 漏電保護裝置裝設在單相或三相上,其檢測到的電流是不同的
  為了使裝設的漏電保護裝置能達到防止電氣火災的目的,對裝設的方式是否合適,裝設單相漏電保護還是裝設三相漏電保護呢應做具體分析。
  3.1漏電保護裝置裝設在單相上(見圖1、圖2)
  單相線路上裝一個電流互感器,作為檢測漏電電流的探測元件,使相線和中性線“N”穿過電流互感器,此時檢測到的電流為:
  (1)正常情況:單相配電系統的正常泄漏電流■La等于通過漏電保護裝置的相線電流■a和中性線電流■n瞬時值的矢量和。即
  ■La=■a+■n(1)
  (2)事故情況:相線發生非金屬性單相接地短路(對地產生電弧),設接地短路電流為■d,則漏電電流
  ■LΣ=■A+■N=■La+■d=■a+■n+■d(2)
  由此可見,單相配電系統事故時的泄漏電流■LΣ,等于通過漏電保護裝置的相線電流IA和中性線電流IN瞬時值的矢量和,亦即是漏電保護裝置的檢測裝置裝設在單相上,在正常情況,可以檢測到線路和設備的正常泄漏電流,事故時又能檢測到正常泄漏電流和接地短路電流兩部分電流的矢量和,當ILΣ的有效值大于漏電保護裝置動作電流的設定值時,漏電保護器動作,發出信號或脫扣跳閘。
  3.2漏電保護裝置裝設在三相上
  三相線路上裝一個大電流互感器,作為檢測漏電電流的探測元件,使三根相線和中性線“N”都穿過電流互感器(見圖3)。此時檢測到的電流為:
  (1)如供電系統無故障,亦無正常泄漏電流(理想情況)時,不論供電系統是否平衡,漏電保護裝置檢測到的電流均為零,即
  ■A+■B+■C+■N=0(3)
  (2)事實上,三相線路和設備正常時總有一些正常泄漏電流,此時三相正常泄漏電流瞬時值的矢量和為:
  ■L=■LA+■LB+■LC=■A+■B+■C+■N(4)
  通過漏電保護裝置的泄漏電流值為:
  ■L=■LA+■LB+■LC(5)
  (3)假如三相正常泄漏電流平衡
  ■LA=■LB=■LC則■L=0(6);
  此時三相漏電保護裝置檢測到的正常泄漏電流為零;
  (4)假如三相正常泄漏電流不平衡
  如:■LA=■LC≠■LB則■L≠0(7)
  此時三相漏電保護裝置檢測到的電流為三相不平衡的正常泄漏電流,其大小與不平衡程度有關,見圖4中的附表1。
  現在假定在A相上又發生非金屬性單相接地短路(對地產生電弧),其短路電流為Id=300m■;此時三相漏電保護裝置檢測到的漏電電流為:
  (5)在三相正常泄漏電流平衡時:
  ■L=■LA+■LB+■LC+■d=300mA
  此時正常泄流電流為零,但能檢測到事故短路電■d=300mA見圖5。
  (6)從圖6和附表2中可看出,在三相正常泄漏電流不平衡時:
  ■L1<■L2<■L3
  此時檢測到的是不平衡的正常泄漏電流及事故短路電流的矢量和,其電流大小應視不平衡的程度而定。在某種情況下,三相檢測到的電流可能會比事故相的短路電流或最大相的不平衡電流還小,不能反映每相真實的漏電電流的情況。
  從以上分析可以得出以下結論:
  (1)在單相配電系統中,單相漏電保護裝置正常時,檢測到的電流為線路和設備的正常泄漏電流,發生單相非金屬性接地短路時,檢測到的電流為正常泄漏電流和接地短路電流的矢量和。
  (2)在三相正常泄漏電流平衡的情況下(理想情況),三相漏電保護裝置檢測到的電流為零;在三相正常泄漏電流不平衡的情況下,三相漏電保護裝置檢測到的是三相不平衡的正常泄漏電流。
  (3)目前生產的三相漏電保護裝置的探測器(或三相漏電斷路器)的檢測漏電電流的原理,大多是所有相線和“N”線都穿過一個電流互感器,其額定漏電動作電流(額定剩余動作電流)是按采集到的三相不平衡電流設定的,如用在三相進線、單相配電的情況,三相漏電斷路器的動作不能反映各相實際的漏電情況,有可能漏電保護裝置或漏電斷路器還未動作,但有的相線漏電電流可能已超過引發火災電流的最小限值,因此以上結構的三相漏電保護裝置或三相漏電斷路器,適用于在三相正常泄漏電流平衡或基本平衡的回路中。
  (4)重要場所中,平時需要監控每相正常泄漏電流的變化;事故時又要監控全部的漏電電流。此時漏電保護的檢測裝置應具有三個獨立的電流互感器或三個單相的漏電斷路器,并分別裝設在每個相線上,每相的“N”線必須通過各自的電流互感器(見圖7)。
  4 漏電火災報警系統的設計
  4.1漏電保護在一般住宅樓中的裝設
  《住宅規范》GB50096-1999規定:“每棟住宅的總電源進線斷路器,應具有漏電保護功能”。經過多年的實踐,有較多的資料表明,安裝在住宅樓總進線開關處的RCD(其動作電流采用300mA,有的采用500mA),一旦跳閘,維修人員很難找到故障點,在未查清故障并排除故障以前很難合閘,中斷供電時間過長,則影響生活用電,有些地方感到裝了RCD反而不好用,于是將已安裝的RCD又拆卸了。
  筆者認為,以上情況首先應該明確漏電保護的報警信號是預告警信號。《住宅規范》只規定總電源進線斷路器應具有漏電保護功能,并沒有規定一定要跳閘,可以只發預警信號,告訴有關人員去查找問題,組織維修,這就不存在亂跳閘和亂停電的問題。現在的問題是,發出的報警信號往哪里送?報警后,哪個部門來處理?這些組織管理上的問題,需要多方協調解決。
  除以上管理問題外,總斷路器經常跳閘還應考慮以下因素:
  (1)在設計階段,無法實測正常的泄漏電流值,只能按現有資料估算。由于正常泄漏電流與多種因素有關,項目建成后,正常泄漏電流,由于某種因素的影響增大了,超過了原設計漏電保護動作電流的預計值,使漏電斷路器跳閘。因此,項目建成后必須對漏電斷路器按實際的漏電電流進行校驗,亦應采用可調式的漏電斷路器;
  (2)住宅供電,一般采用TN-C系統供電,在進戶處設置重復接地,PE線和N線在此連接并接地,使TN-C系統變成TN-C-S系統,進戶后“N”線應與相線一樣保持絕緣,使建筑物內的“N”線只有一點接地,安裝時不慎,有可能在建筑物內的“N”線與其它的接地裝置或“PE”線相碰接,即形成“N”線的多點接地,產生雜散電流,使RCD誤動;
  (3)有些施工單位錯誤地認為,“PE”線和“N”線在重復接地處已經連接并接地了,將“N”線當做“PE”線使用,在連接設備或插座時,將“PE”線和“N”線接錯,使RCD誤動;
  (4)穿管敷線時不文明施工,破壞了導線或電纜的絕緣,留下了接地的隱患。
  一般住宅供電以三相進線單相配電者居多,三相正常泄漏電流一般是不平衡的,裝設在主斷路器處的三相式漏電斷路器或漏電保護裝置,不可能監控每相漏電電流的實際變化,因此建議采取下列方案:
  1)一棟樓中的每個單元一般都有一個電表箱(或總配電箱),在電表箱內每個用戶出線處裝設單相兩極的RCD,用戶的配電線路和設備均在漏電斷路器的保護范圍內,平時可檢測到每戶漏電電流的變化情況,事故時也反映真實的全部漏電電流,到達設定值時發出信號,不脫扣跳閘,這個方案設備集中,每戶漏電情況直觀,容易發現火災隱患,檢查方便、停電范圍小,投資雖增加一些,但沒有以上缺點,易操作、故障點易發現并好維修。
  2)在總進線處裝設具有三個獨立的電流互感器或三個單相的漏電斷路器,分別裝設在每個相線上,并且每相的“N”線必須通過各自的電流互感器,見圖9(b)。這個方案可直接監控每個相的正常漏電情況,只要其中有一相事故,即可發出預告警信號,停電范圍比(1)稍大一些,但投資小,檢查亦比較方便。
  如果住宅小區有消防控制室(或總值班室),除單元電表箱上有信號指示外,還可以將每個單元電表箱內的漏電斷路器的動作信號(無源常開接點)接入消防自動報警的輸入模塊(見圖8)。
  一個單元一個地址碼,傳送到消防控制室的消防自動報警控制器,組成一個包括漏電保護在內的消防自動報警系統,漏電斷路器只發出聲光信號,不脫扣跳閘、不停電、不影響生活,如能及時組織維修,即能及時發現電氣火災隱患,能有效防止電氣火災,在消防控制室內的漏電保護信號和火災報警信號的顯示,應有明顯區別。
  4.2漏電保護在高層建筑中的裝設
  高層建筑一般采用干線式供電,干線采用母線槽或分支電纜,電能通過干線和層配電箱,送到各層的用電點,如該層沒有火災危險性大的用戶、人員密集的區域和重要的房間,三根相線的正常泄漏電流相對來說亦較小,而且基本上是平衡的,則可在每層總配電箱的總開關處,安裝三相漏電保護裝置見圖9(a)。  
  如層內除一般的用戶以外,還有火災危險性較大的場所或重要的房間,如娛樂場所、網吧、重要的檔案庫等,需要隨時監視正常泄漏電流的變化情況,則應在層總配電箱內裝設單相漏電保護裝置,其接線見圖9(b)。
  此時除漏電保護裝置的預報警無源常開接點,通過消防輸入模塊傳送到消防自動報警控制器外,還應設有通訊總線,將采集到的漏電電流的數值傳送到漏電電流控制機,實現遙測、遙控,集成一個包括漏電火災報警在內的火災自動報警系統。
  高層建筑中的用電設備,除由干線供電外,還有直接從變電所或總配電站用放射式供電的用戶,這些用戶大多是三相用電設備,還有個別的單相用電設備,可根據用電設備的重要性,在供電始端裝設三相或單相漏電保護裝置解決予以,但應注意,一旦漏電保護裝置切斷電源時,會造成事故或重大經濟損失的電氣裝置或場所(如公共場所的疏散通道照明、應急照明,消防電梯及確保公共場所的安全設備,消防電源、防盜照明電源、其它不允許停電的特殊設備和場所)應裝設動作于信號的漏電保護裝置,將信號發給消防值班室,由值班人員視情況采用手動方式處理,確保了重要設備供電的不間斷性和用電的安全性。
  5 結束語
  (1)設置漏電報警系統是防止電氣火災的有效手段,是火災自動報警系統的預報警系統,又屬于供配電系統電氣故障的監控范圍,是否自成系統或歸屬到FA系統還是BA系統,應視工程實際情況而定,不必好大喜全,力求簡單有效;
  (2)根據工程的實際需要,正確選擇單相式或三相式的漏電保護裝置,才能起到應有的作用
lgfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 291 點
下載積分: 3917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2018-03-05
查看lgfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-27 19:41
學習學習。
lijingnanleo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lijingnanleo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-27 22:15
學習學習學習

主站蜘蛛池模板: 嫩草影院入口2023 | 成年性生交大片免费看 | 欧美三级久久 | 日韩精品一区二区三区四区 | 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕 | 国产日韩欧美激情 | 偷拍久久网 | 色欲色香天天天综合网www | 亚洲男人第一av网站 | 欧美在线人视频在线观看 | 欧美 日韩 国产在线 | 欧美成 人 网 站 免费 | 在线观看日韩中文字幕 | 男女日视频 | 亚洲精品成人天堂一二三 | 九九精品99 | 久久午夜夜伦鲁鲁一区二区 | 欧美日韩精品一二区 | av黄网| 印度女人狂野牲交 | 国产精品第8页 | 99久久精品视香蕉蕉 | 国产av一码二码三码无码 | 亚洲男人第一无码av网站 | 中国真实偷乱视频 | 欧美又黑又粗 | 日韩男人天堂 | www.日日操 | 日韩综合久久 | 又大又长粗又爽又黄少妇毛片 | 久草香蕉视频在线观看 | 国产精品jizz在线观看美国 | 亚洲va在线va天堂va欧美va | 91久久人澡人人添人人爽欧美 | 久久综合伊人77777麻豆最新章节 | 邻居少妇肉体粗喘娇吟 | 成人羞羞国产免费网站 | 亚洲欧美中文日韩v在线97 | 中文字幕精品无码一区二区三区 | 一本色道无码道dvd在线观看 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 国产成人久久精品激情 | 免费国产作爱视频网站 | 热99re久久免费视精品频 | 96亚洲精品久久久 | 熟年交尾五十路视频在线播放 | 日本一区二区三区在线观看视频 | 免费国产在线精品一区 | 亚洲五月婷 | 国产精品超碰 | 麻豆国产va免费精品高清在线 | 久久这里只有免费精品6www | 国产成人精品一区二区三区免费 | 国产精品a无线 | 亚洲高清视频免费 | 九色伊人| 成年女人免费毛片视频永久vip | 亚州欧美色图 | 精品国产一二三区 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 久久无码av三级 | 成人香蕉网 | 久久国产精品-国产精品 | 青青草一区二区三区 | 操碰人人| 9l视频自拍九色9l视频 | 亚洲人成综合 | 欧美三日本三级少妇三99 | 少妇爆乳无码av专区网站寝取 | 人人妻人人玩人人澡人人爽 | 曰本一道本久久88不卡 | 免费99精品国产自在在线 | 国产a网 | 五月情网 | 日韩内射美女人妻一区二区三区 | 男女做aj视频免费的网站 | 日日爽视频 | 91麻豆欧美成人精品 | 在线中文字日产幕 | 国产欧美色一区二区三区 | 国产不卡a| 亚洲黄色在线免费观看 | 无码a∨高潮抽搐流白浆 | 国产精品碰碰现在自在拍 | 精品少妇ay一区二区三区 | 男女做视频md806xyz | 狠狠干2021 | 48久久国产精品性色aⅴ人妻 | 国产无遮挡又黄又爽在线视频 | 美女131mm久久爽爽免费 | 久久久老熟女一区二区三区 | 能直接看的av网站 | 秋霞午夜一区二区三区黄瓜视频 | 亚洲天堂男 | 一本久久精品久久综合桃色 | 亚洲精品无码久久久久牙蜜区 | 亚洲精品无码你懂的网站 | 亚洲三级一区 | 欧美性网 | 久久综合色天天久久综合图片 | 91精品国自产拍天天拍 | 国产中文网| 成人性生生活性生交5 | 欧美 亚洲 国产 日韩 综aⅴ | 久久91精品国产91久久跳 | 99成人国产综合久久精品 | 亚洲最大综合久久网成人 | 小草社区视频在线观看 | 五月天婷婷基地 | 国产精品丝袜黑色高跟鞋 | 蜜臀av在线免费观看 | 91天堂影院| 日本一本二本三区免费 | 五月天丁香综合久久国产 | 国产精品com | 国产欧美日本在线 | 综合精品国产 | 久久精品少妇高潮a片免费观 | 国内精品国内自产视频 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 九九热爱视频精品视频 | 91视频看 | 欧美日韩精 | 国产麻豆精品传媒av国产 | 韩国中文字幕在线观看 | 一区二区三区视频免费看 | 亚洲国产美女精品久久久久∴ | 国产成人亚洲综合网站小说 | 日本插插插 | 国产精品嫩草影院99网站 | 99久久国产综合精品尤物酒店 | 亚洲成a∨人在线播放欧美 精品无码久久久久久久久水蜜桃 | 亚无码乱人伦一区二区 | 另类视频一区二区 | 中文字幕永久在线播放 | 国产激情无码一区二区app | 午夜人成| 天堂中文最新版在线官网在线 | 国产免费91视频 | 午夜肉体高潮免费毛片 | 少妇又粗又猛又爽又黄的视频 | 蜜臀av亚洲一区二区 | 日产精品卡2卡三卡乱码网址 | 无码人妻黑人中文字幕 | 波多野结衣在线视频网站 | 成人av一级 | 青草网址 | 国产在线拍 | 成人午夜sm精品久久久久久久 | 色撸撸在线 | 中文字幕精品亚洲字幕资源网 | 丁香色六月 | 国产在视频线精品视频 | 国产在线精品视频你懂的 | 两个人日本www免费版 | 色噜噜国产精品视频一区二区 | 日韩激情视频一区二区 | 天天操人人爽 | 青青草国产免费久久久下载 | 上司的丰满人妻中文字幕 | 97久久精品| 精品日韩亚洲欧美高清a | 日本精品不卡 | 久久久噜噜噜久久中文福利 | 亚洲成av人片在www色猫咪 | 91av精品 | 清纯唯美一区二区三区 | 国产美女被遭强高潮免费一视频 | 午夜爱 | 久久婷婷中文字幕 | 丁香五月激情综合亚洲 | 日韩免费高清 | 深夜国产福利 | 国产女精品视频网站免费 | a级片在线播放 | 最近中文字幕在线视频 | 青青视频国产 | 91亚洲综合 | 国产精品综合久久久 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 日韩精品国产一区 | 国产成人无码h在线观看网站 | 久久久久综合精品福利啪啪 | 精品久久久久亚洲 | 欧美a在线| 一级片黄色大片 | 福利免费观看午夜体检区 | 色呦呦视频网站在线观看h污 | 狠狠干狠狠艹 | 久久中文字幕av不卡一区二区 | 国产美女三级无套内谢 | 欧洲黄网| 无码乱肉视频免费大全合集 | www.狠狠干 | 7777欧美日激情日韩精品 | 天天躁夜夜躁狠狠躁 | 午夜激情爱爱 | tube·88hdxxxx国产| 九九自拍视频 | 久久亚洲精品无码va大香大香 | 色吊丝最新永久免费观看网址 | 久久久一区二区三区 | 国产欧美亚洲精品第二区软件 | 欧美69式性猛交 | 亚洲精品国产精品制服丝袜 | 成人一区二区免费中文字幕视频 | 中文字幕免费观看视频 | 播播激情网 | 孕妇性孕交videoshd | 做爰xxxⅹ性69免费视频 | 麻豆精品久久久久久久99蜜桃 | 无码 制服 丝袜 国产 另类 | 99网曝精品视频久草 | 国产精品91视频 | 久久精品青青草原伊人 | 免费无码国产完整版av | 免费无码专区在线视频 | 成人亚洲欧美成αⅴ人在线观看 | 午夜aa| 欧美黑人xxxx性高清版 | 国产深夜男女无套内射 | 2020精品国产午夜福利在线观看 | av无码天堂一区二区三区 | 少妇交换做爰中文字幕 | 少妇精品免费视频欧美 | 少妇人妻偷人精品视蜜桃 | 免费无码午夜福利片69 | 国产wwwxx | 中文字幕超清在线免费 | av午夜久久蜜桃传媒软件 | 99久久精品无码一区二区三区 | 免费人妻无码不卡中文18禁 | 亚洲精品四区麻豆文化传媒 | 国产精品麻豆aⅴ人妻 | 欧美在线性爱视频 | 久久青青草原国产毛片 | 午夜免费啪视频 | 亚洲欧美激情精品一区二区 | 国产在线无码精品无码 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 嫩草国产露脸精品国产软件 | 国产妇女乱码一区二区三区 | 欧美最猛性xxxxx大叫 | 久久www免费人成_网站 | 国产永久免费高清在线 | 久久99精品久久久久久青青 | 可以直接看的av网址站 | 大胆欧美gogo免费视频一二区 | 国产精品一区在线看 | 亚洲天堂手机在线观看 | 欧美区视频 | 成人动漫一区二区三区 | 国产欧美一区二区三区免费 | 成人av网站大全 | 无码精品国产dvd在线观看久9 | 91综合视频| 免费观看全黄做爰大片 | 日韩超碰人人爽人人做人人添 | 无码中文字幕日韩专区 | 9l国产精品久久久久尤物 | 97久久超碰 | 四虎国产 | 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽 | 国产 中文 亚洲 日韩 欧美 | 日产区一线二线三av | 日本伊人色 | 免费的黄色av | 18岁日韩内射颜射午夜久久成人 | 国产尤物人成免费观看 | 日韩黄色a v| 欧美成人高清在线 | 乱短篇艳辣500篇h文最新章节 | 亚洲视频二区 | 大小组在线播放av | 亚洲视频日本有码中文 | 天天干天天舔 | 草草久久97超级碰碰碰 | 亚洲男人的天堂av手机在线观看 | 日产日韩亚洲欧美综合在线 | 少妇高潮太爽了在线观看 | 色翁荡息又大又硬又粗又视频图片 | 亚洲欧美日韩久久精品 | 三上悠亚作品在线观看 | 强伦人妻一区二区三区视频18 | 亚洲成a人片在线观看日本 国产成人vr精品a视频 | 亚洲视频你懂的 | 久久99精品久久久久久 | 亚洲日韩亚洲另类激情文学一 | 天天噜日日噜狠狠噜免费 | 国产精品自产拍在线观看花钱看 | 一本一道av无码中文字幕麻豆 | 免费看男女高潮又爽又猛视 | 欧美视频手机在线观看 | 在线一区二区视频 | 欧美图片激情小说 | 国产粉嫩呻吟一区二区三区 | 日韩国产欧美视频 | 性开放的欧美大片 | 亚洲人成在线观看网站无码 |